土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 180多的暖气片用土暖气烧,大量溢水

180多的暖气片用土暖气烧,大量溢水

发布于:2006-04-20 17:17:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
刚安装完暖气,买的是180米多高的暖气片,现在一烧炉子不到10分钟水箱就开始出水,起动循环泵就没事,为什么呢??请各位高手支招,多谢了!!!

------------------------------
注意文明用语,不要用“跪求”-shigu

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 3721678
    3721678 沙发
    是循环的问题,自然循环太慢,采暖炉的温度升的太不自量快,造成水箱冒水,
    2008-01-06 12:36:06

    回复 举报
    赞同0
  • zzl_118
    zzl_118 板凳
    大家听我说,关循环蚌就冒水,开就不冒,简单啊!!!我分析的看楼主我说的对吗?你用的是常压热水锅炉吧,主要原因是回水没有安装 回水快速起闭阀,这个阀门是开式常压锅炉经常要用的!!有的也用缓冲水箱+浮球阀结合的方法代替.回水快速起闭阀有信号管和水泵连在一起啊~~~!!
    2006-08-25 12:34:25

    回复 举报
    赞同0