只看楼主 我来说两句[ 本帖最后由 qingfur 于 2011-4-30 12:56 编辑 ]
回复 举报
其实以前一直没有注意这个保护层的问题,所以550-100我都是加腰筋的,现在邓工提出来后如醍醐灌顶,在此也发表自己的一点意见。
首先表明立场,我还是觉得邓工说的是正确的。
这个我们看10.2.16的条文说明,加钢筋的原因是为了防止梁侧面产生垂直于梁轴线的收缩裂缝,也就是并非从受力角度考虑,所以应该与支座和跨中无关,而是单纯从腹板侧面上没有钢筋的高度是多少考虑,因此按hw计算已经是足够了(当排2排钢筋时,梁侧面无纵筋的高度就比hw还要小了)
回复 举报