急啊!消防自动喷淋,可以直接从市政管网中取水吗?
急啊!消防自动喷淋,可以直接从市政管网中取水吗?
我这里有个地下商场的喷淋准备直接从市政管管网里取水,可以吗? 地上是个广场,没其他建筑 。
假如中危险等级2,保证的水量是不是21.333L/S?
如果市政管网能够保证水量和水压是不是可以不设水泵,直接从市政管管网里取水?
谢谢,知情者告知。
发布于
2006-04-20 16:59:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(33 )
hzb13
我认为只要满足水量和水压的要求,应该可以直接取水。设置水池的原因是保证有稳定的消防水源啊,如果市政管网可以满足的化,为什么不用呢?
2006-06-15 18:09:15
来自 PC
评论
举报
gongchengbu18
要是我只想利用外网的水压进行稳压,这样可以吗?
2006-06-15 15:39:15
来自 PC
评论
举报