土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急啊!消防自动喷淋,可以直接从市政管网中取水吗?
我这里有个地下商场的喷淋准备直接从市政管管网里取水,可以吗? 地上是个广场,没其他建筑 。
假如中危险等级2,保证的水量是不是21.333L/S?
如果市政管网能够保证水量和水压是不是可以不设水泵,直接从市政管管网里取水?
谢谢,知情者告知。

全部回答(33 )

  • hzb13
    我认为只要满足水量和水压的要求,应该可以直接取水。设置水池的原因是保证有稳定的消防水源啊,如果市政管网可以满足的化,为什么不用呢?
    2006-06-15 18:09:15 来自 PC 评论 举报
  • gongchengbu18
    要是我只想利用外网的水压进行稳压,这样可以吗?
    2006-06-15 15:39:15 来自 PC 评论 举报