土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三四极开关应用的问题?

三四极开关应用的问题?

发布于:2011-04-18 23:32:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教,在一个民用建筑工程中,TN-S系统,双电源切换开关用四极,但其后面的几个馈电回路出线也用四极开关,这样不知道用不用,一般按我的理解只要用鐀电回路只要用三极开关就行了,就不知道馈电出线用四级开关有没有违反相关规范条文.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • luogbmailbox
    luogbmailbox 沙发
    楼上正解!!!
    2011-04-19 12:59:19

    回复 举报
    赞同0
  • tanglijuan527
    tanglijuan527 板凳
    在TN-S系统你使用4极的当然好啦,但是价格也好啊 ,所以不必要没处位置都使用4极的开关 双切使用4极开关的意义在于 两个电源的接地有可能不是同一个系统 双切后面的至于在可以使用3极的地方就一定能使用4极 但是4极会造成浪费啊 ,所以设计的时候要考虑清楚嘛!
    2011-04-19 11:58:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。