大家好,下图是我做的建筑设计。。。工程大概情况是13层商住楼。图1、2、3是以前做的。结合大家的意见 特别是柱网,改成了如图四所示。。。请大家看看这样的话 会不会好些。新的问题如下:
1.布置的柱子较为稀疏,算出 一层中柱相对线刚度是24.60,边柱是2.99,而二层中柱的相对线刚度是48.41,边柱是4.61。。。这个线刚度是不是变化较大 记得哪本书上说过线刚度的改变不能太大 但是记不得具体是什么样子的了?
2.就是构件尺寸估计的时候,有个是每层重力荷载代表值,我取的是13KN/M2。不知道这个数据是怎么来的?(呵呵,我看别人是这么取的)还是算了荷载之后得出来的啊?
3.修正后的线刚度 是什么意思?举个列子 边柱是1 中柱是2 修正值是取加权平均值么?是一定要求修正值 让他的线刚度一致么?谢谢
4.在荷载计算中的 梁自重计算,比如梁的尺寸是300*600 为什么计算自重会减去个0.12 计算式如下:25*0.3*(0.6-0.12) 跪求大神详解 3Q(已解决,减去的是板厚 还是谢谢大家)
5.比如B轴的柱纵向集中荷载计算 是怎么算的 包括哪些荷载? 看不懂呢
还有其他问题 有后续哦。。。谢谢大家,非常感谢各位热心的朋友!!!.