土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,抗拔桩设计--高手进
本人最近做一地下车库,地下四层,基础底面标高约-11m,地下水位标高约-2m,需要布置抗拔桩,抗拔桩承载力特征值约为2700kn/M
,由于地质情况不好,如果不考虑水浮力的话,需要布置承压桩,承压桩承载力特征值约为3700kn/m,现在计算的到的柱底集中力为10000kn,柱底水浮力约8000kn,请问高手,柱下按什么布置桩,用水浮力减去结构自重布置抗拔桩可以吗?

全部回答(6 )

  • penggbn2008
    顶一下“验算接头”
    如果桩长比较长,需要两根以上的桩接一起,就要考虑这个问题
    接头处一般焊接,仅600kn
    不知道我这个是不是保守,请其他朋友指正
    2012-07-29 23:27:29 来自 PC 评论 举报
  • lukx
    根据你提供的资料,可能不是很清楚,你必须确定几个条件,1、各工况柱底荷载,主要是用于抗浮验算的恒载标准值工况、承压验算的D+L工况,2、水位情况,设计最低水位和最高水位。根据上面的计算,基础形式应该可以确定了,主要步骤是:1,、抗浮验算,D>1.05水浮力,可不考虑抗浮,其中水浮力按最高水位算,2、a,若不需布置抗拔桩,看看柱底反力是否能采用天然地基(筏板基础),根据楼主的意思,地质条件差,应该很难,可采用桩基础承压。b,若需要布抗拔桩,根据抗拔力确定桩数,同时根据竖向荷载确定桩数,根据2者,确定桩数。当然,若考虑水浮力后,b情况柱底净反力小,可采用筏基,而桩仅仅抗拔。
    2012-07-24 16:09:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10