土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑给排水
\
紧急求助:小区的室外雨水管网设计时,屋面雨水的暴雨强度是否和室外雨水取同样的重现
紧急求助:小区的室外雨水管网设计时,屋面雨水的暴雨强度是否和室外雨水取同样的重现
message
发布于
2003-01-18 19:36:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
fzq19760709
建规》第3.10.19条 雨水管道的设计重现期,应根据生产工艺及 建筑物的性质确定,一般可采用一年。
注意是:雨水管道!是重现期!
《居住小区给水排水设计规范》(CECS57∶94) 4.2.6 雨水管渠的设计重现期,应根据地形条件和气象特点因素 确定,居住小区宜选用0.5年~1.0年。
注意是:雨水管渠!是重现期!
《室外排水设计规范》第2.2.4条 雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质(广场、干道、厂区、层住区)、地形特点和气象特点等因素确定。 在同一排水系统中可采用同一重现期或不同重现期。重现期一般选用0.5~3a,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般选用2~5a,并应与道路设计协调。
注意是:雨水管渠!是重现期!
重现期!!!屋面:
1、一般性建筑:>=2----5年
2、重要公共建筑:>=10年
室外场地:
1、居住小区:>=1~3年
2、车站、码头、机场的基地:>=2~5年
暴雨强度的值肯定一样!
[
本帖最后由 fzq19760709 于 2008-11-11 10:30 编辑
]
2008-11-11 10:28:11
来自 PC
评论
举报
xzrfw
屋面:
1、一般性建筑:>=2----5年
2、重要公共建筑:>=10年
室外场地:
1、居住小区:>=1~3年
2、车站、码头、机场的基地:>=2~5年
2008-11-10 16:17:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xiongmaoji
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
30
回复
829
粉丝
3
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(19 )
[ 本帖最后由 fzq19760709 于 2008-11-11 10:30 编辑 ]
1、一般性建筑:>=2----5年
2、重要公共建筑:>=10年
室外场地:
1、居住小区:>=1~3年
2、车站、码头、机场的基地:>=2~5年