这样设计符合规范吗?

发布于:2006-04-20 15:52:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
(刚转行搞消防,请教各位大侠帮帮忙?有没有更好的设计方案?

一个生产厂区,用地面积54319平方米,总建筑面积36011.9平方米,其中两座单层长156米,宽42的类生产厂房,耐火等级二级,
另二座单层长105米,宽30米的丙类生产厂房耐火等级二级,
二座六层丙类生产厂房,长105米,宽30米,
办公楼长40米,宽15米一座六层,
宿舍楼长57.2米,宽7.5米一座6层,
公寓楼长40米,宽15米一座6层,
室内消火栓用水量按10L/S设计,室外消火栓用水量按30L/S设计,市政两条150给水管网供水,室外消火栓连接成环管采用200管网,(室外环管与室内消火栓管网连接成环管,并加止回阀,是否可行?还是厂区内室内消火栓连接成环状,室外成环管,分别设计管网,还是可以共用室外消火栓环管),设计消防水池按延时两小时计算,水池容量288立方,再设计两台加压水泵,室内外共用消防水泵,水泵程40米,流量选30L/S还是40L/S呢? 还是否要在屋顶设计消防水箱? 水泵接合器设置两个

长156米,宽42米的丙类生产厂房室内消火栓用水量按10L/S设计,分别是两边墙上对称设计消火栓,采用25米的水带,是否满足消防规范要求,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zcyli520
    zcyli520 沙发
    我上传那个丙类厂的设计图纸,请各位大侠看看哪个方案比较符合规范和更合理!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2006-04-20 17:33:20

    回复 举报
    赞同0
  • mupingjh
    mupingjh 板凳
    1、丙类厂房消火栓设计肯定不符合规范,水龙带25米,加上10米充实水柱为35米,而厂房宽度为42米,达不到要求。
    2、环状管网应室内室外分别设置。
    2006-04-20 16:36:20