室外消火栓高度问题

发布于:2011-04-18 17:47:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在01S201图集中,室外消火栓的高度为:出水口距离地面450mm。在此图集中并没有给出高度的允许偏差是多少?本人还想请请教个问题:450mm这个高度是出于什么考虑的,降低或增大150mm左右是否可以接受或者说是否符合规范?谢谢大家!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • mourinioxzz
    mourinioxzz 沙发
    找到了 在GB50242《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》第9章 第9.3.4条“室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。”
    哎 我的超出那么多 又是埋地的 整改起来麻烦呀 并且是涂塑管 不能现场切割管道的 只能到工厂定制所需长度的短管。
    2011-05-03 10:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • kedou11
    kedou11 板凳
    感觉可能稍微低了点吧
    2011-04-29 17:52:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。