土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论无功补偿中电容先投先切的问题

讨论无功补偿中电容先投先切的问题

发布于:2006-04-20 15:20:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在无功补偿时,基本的原则有一个就是“先投先切,后投后切”。我查了一些资料,这样做是为了保护电容。可是在有些情况下,比如说过载30KVAR,现在有三个电容,10,20,30,并且30的是最后投上的,这种情况下,小弟认为切下30的电容是最佳的选择(等待时间均已足够),但是这样就不满足上面的原则了,希望各位大哥赐教。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • xingyu163
    xingyu163 沙发
    我也同意gzcsm0的电容不均分等的模式确实能充分利有电容、接触器等元件的优势,但这样一来,电容投切的时间就必须延长或者说电容的放电时间必须要缩短才能更有效的保证系统的正常运行。