消火栓布置

发布于:2006-04-20 15:09:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
像这样的消火栓布置是否合理(未给出部分均为套内,消火栓的布置满足间距要求)。谢谢。。。。

1145516949537.jpg

全部回复(61 )

只看楼主 我来说两句
  • yongping23332
    yongping23332 沙发
    下是引用pjq-alger在2006-04-21 17:03:50.0发表的内容:
    [引用]第17楼 应该可以这样
    应为消防电梯前室消火栓不能计入总消火栓数内,见建筑设计防火规范8.6.2条

    17楼朋友的说法是不对的。建筑设计防火规范8.6.2条 四、消防电梯前室应设室内消火栓;这条并没有说“不能计入总消火栓数内”。请见:DGJ08-94-2001规范中“7.2.2 消防电梯前室应设室内消火栓。该消火栓可作为普通的室内消火栓使用。”由此可见,它是可以计入总消火栓数内的。至于室内消火栓的布置间距,高层不应大于30米,按此计算确定既可。
    2009-01-22 18:46:22

    回复 举报
    赞同0
  • 猪仙
    猪仙 板凳
    自己支持一下,不让这个帖子沉了。。。。。。。。。