土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】采用微机保护还要考虑返回系数吗?
继电保护整定计算中,常用到返回系数,但是这个是继电器的返回系数,
目前的微机保护不再用到继电器,那还要考虑返回系数吗?
有没有哪位了解的,请指教一,先谢谢啦!

全部回答(45 )

  • showin3690
    niziqian007 发表于 2014-3-31 13:38 哦!我可能表达不够完善。理论上返回系数永远小于1,返回值也就小于动作值。但是,对于微机保护装置来说, …我觉得你说的更对一些
    2015-05-25 17:39:25 来自 PC 评论 举报
  • chengfuchun2010
    返回系数还是要考虑的,电磁继电器按照0.85, 微机保护选择0.9
    2015-05-22 11:29:22 来自 PC 评论 举报