土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪刀梯的问题

关于剪刀梯的问题

发布于:2011-04-18 15:37:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层住宅剪刀梯中间的那段一字墙墙厚应该怎么取?我一共25层将近100m,加强区层高是4.8m,按照高规7.2.2中第一条的规定,这种无端柱无翼墙的剪力墙厚度应为1/12层高,那我这个岂不是要到400厚?
我尝试做到200宽然后验算墙体稳定,但是不行,不进稳定验算不通过,两端暗柱的配筋率也超限了。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 鲁忠仁
    鲁忠仁 沙发
    剪刀梯之间的分割墙,我把它当做非结构构件,计算时不输入墙,按荷载输入。
    2011-04-18 20:07:18

    回复 举报
    赞同0
  • eaeeea
    eaeeea 板凳

    还要请教一下:高层剪刀梯都要这么做么?
    2011-04-18 19:49:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多