产品外观很粗糙。但是厂家介绍使用了余隙容积控制专利技术方案。这里有人了解吗? 能介绍下?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
airclimasia
沙发
这要看你怎么打压呢,是高低压分开检漏还是不用分开检。如果分开检高压段的压力要比低压段高3-5公斤。如果不分开检压力不能超过15公斤,不然你的低压安全阀要换呢
2011-04-24 10:32:24
赞同0
-
fengxiang1025
板凳
高低压是有区分的,高压部分1.8Mpa,低压部分1.2Mpa.保压时间为24小时不变。