土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教R407C系统保压捡漏的压力值

请教R407C系统保压捡漏的压力值

发布于:2011-04-18 15:00:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教在系统保压捡漏时,比如R407C系统充入氮气压力是多少MPa为好?谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • airclimasia
    airclimasia 沙发
    这要看你怎么打压呢,是高低压分开检漏还是不用分开检。如果分开检高压段的压力要比低压段高3-5公斤。如果不分开检压力不能超过15公斤,不然你的低压安全阀要换呢
    2011-04-24 10:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 板凳
    高低压是有区分的,高压部分1.8Mpa,低压部分1.2Mpa.保压时间为24小时不变。
    2011-04-20 16:04:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多