土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求指针电流表变比

求指针电流表变比

发布于:2011-04-18 10:52:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电流互感器为400-800/1 请问指针电流表的变比应该如何选择那。请求帮助。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lwm112
    lwm112 沙发
    那是多变比的互感器吧,表计变比根据需要的变比选择
    2012-03-06 20:33:06

    回复 举报
    赞同0
  • tshangbo
    tshangbo 板凳
    选用和电流互感器相同的变比就行了,电流互感器的变比到底是好多哦,看400-800/1,这个变比有点不对。
    2012-02-27 11:48:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多