土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高层住宅户内照明和插座等线路用ZR-BV还是BV?

高层住宅户内照明和插座等线路用ZR-BV还是BV?

发布于:2006-04-20 11:03:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我正在做一18层住宅项目,觉得应急照明等消防线路应该用ZR-BV,但不确定户内照明和插座等配电线路是用ZR-BV还是BV? 规范有明确规定吗?我用ZR-BV-500 3(1X2.5) JDG20 CC做插座回路可以吗?请大家指点!谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lwei020420
    lwei020420 沙发
    BV线就可以
    2006-04-22 07:50:22

    回复 举报
    赞同0
  • hdsr178
    hdsr178 板凳
    同意三楼的观点!
    BV线其实也有阻燃作用,用ZR-BV的意义不大,况且一旦燃烧了都会释放有毒气体,不利于消防救援。
    2006-04-20 21:49:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多