请教各位老师,关于地下室排水的问题

发布于:2011-04-17 21:52:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位老师,地下室的有厕所 和厨房 ,作它的排水管道时,排水井要多深呀?怎么才能排到排水井里面。谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sindy-wei
    sindy-wei 沙发
    重力能排的出外面检查井直接排
    否则设置集水井动力提升,按水泵每小时启动不超过6次定集水井容积
    2011-05-19 17:28:19

    回复 举报