土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 面板指示灯故障请教

面板指示灯故障请教

发布于:2011-04-17 20:56:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空调风机控制箱,接触器控制,合上总空开后所有的运行指示灯全亮,此时总接触器并未吸合,指示灯为380V,一相取空开下的A相,8路共用,另一相各自取分路上的B相,拆掉某一路的B相出线,此路指示灯才灭,不知甚么原因,请教

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    这不是其他原因,纯粹是设计原因!
    2011-04-20 10:09:20

    回复 举报
    赞同0
  • szquan
    szquan 板凳
    指示灯电源一相取自空开下,接触器上;另一相接于接触器下,你的原意是靠接触器合上后指示灯得电亮,殊不知接触器下口直接接负载,而负载上有单相用电器,指示灯通过负载至N线就亮了呗。尤其是发光二极管的指示灯,耗电极少且有点电压就亮。还是利用上接触器的辅助触点吧,虽然麻烦点。
    2011-04-20 09:48:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。