实在搞不清剪力墙的钢筋级别设置问题,特来求助!关于剪力墙的钢筋级别的设置问题,自己试来试去也没有搞清楚,而且越来越混淆! 建了一个简单的模型,来对我的问题做进一步的阐述,可以让大家明白我要说的是什么问题! 下面第一幅图片是关于模型的“本标准层信息”设置: 大家可以看到,在此项,我将“墙钢筋类别”设置为“HRB400”。 第二幅图片是关于“设计参数”选项: 可以看在,在此项的“材料信息”里面,“墙主筋类别”是“HRB335”,与“本标准层信息”里设置的不同,但是这个数值不让更改。墙的“水平和竖向分布筋类别”分别是“HPB235”和“HRB335”,这两个是允许改变的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句1、三四层混凝土强度等级降低了;
2、三四层层高降低,形成短柱或超短柱,轴压比限值会降低,所以超;
3、电算轴压比与手算有点区别。电算不单单是按受荷面积计算,要考虑到周围梁柱的刚度问题。(这个我是大概有影响,请找相关书籍)
回复 举报