某设备需要使用一台8千瓦的油泵,要求UPS供电,应该选多大的UPS?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qq17209096
    qq17209096 沙发

    建议采用EPS
    2011-05-10 16:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    楼上说得不错。

    给电动机作为后备电源,采用UPS不太适合,一般的UPS无法承受电动机的启动电流。而把UPS的容量放大,价格大大提升,太不经济。

    一般作为重要电动机后备电源的是动力型EPS电源。由于电机机型及工作方式的不同,它的启动电流可能高达5~10倍额定工作电流。为确保电机及EPS本身的安全运行,不仅要求所选的EPS输出功率应为6倍以上的电机标称功率,而且,还宜选用其切换时间小于15ms的EPS机型。