我刚从学校出来,在一家制冷公司实习,公司让我到一个中央空调末端改造的工地上做施工管理老总让我每天要记好工程量,但是根本没有施工图纸,我怎么统计啊麻烦有经验的前辈指教一下。。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wufeng26
沙发
感谢两位前辈,希望大家给更多的建议,冷冻水泵与冷水机组之间启动和停机间隔60S可以吗?为什么要60S?
2011-04-19 21:09:19
赞同0
-
fengxiang1025
板凳
建议一下; 冷却塔风机 3秒--冷却水泵--3秒冷冻水泵--60秒冷冻机。不过有个建议就是冷却塔风机要再最后启动,由排气压力控制启停状态,更理想一些。