土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 改建工程消防水池太小的问题

改建工程消防水池太小的问题

发布于:2011-04-17 09:46:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做了个改建工程,室内消防用水量是20L/S,喷林是按中度危险Ⅱ级计算的!算30L/S。原设计消防水池是223立方米。现在算一下不是消防水池要252L/S。消防水池不够,不知道怎么解决!规范说可以补水!请各位指点下!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • sxzhj2006
    sxzhj2006 沙发

    是商场。室内消火栓用水量是20L/S,喷林是中度危险2级,原来设计水池是223立方。
    2011-04-21 13:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • hitliuzj2004
    hitliuzj2004 板凳

    1.屋顶消防消防水箱是初期火灾所用,不能算在里面
    2.考虑减去市政补水是基本满足要求的
    3.室外做吸水井,储存一定水量
    2011-04-21 10:45:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防工程开工报告怎么写

求助!消防工程开工之前的开工报告怎么写啊?

回帖成功

经验值 +10