4.1.3 严寒和寒冷地区居住建筑的体形系数不应大于表4.1.3规定的限值。当体形系数大于表4.1.3规定的限值时,必须按照本标准第4.3节的要求进行围护结构热工性能的权衡判断。
天津市地标和这个也一样,塔式高层建筑体型系数目前我还没见到符合体型系数达标的。11层2单元板式高层也没达标。
用天正节能软件计算,11层这个保温板挤塑达到100厚,才权衡过去;窗K=2.1。而且工作量很大。
自己根据《天津市居住建筑节能设计标准》编辑的计算表格,60厚挤塑,窗k=2.3。计算达标。
工作量减少一半或更多。
有需要的请留言!顶起来。目前很据不同的居住建筑单体继续完善表格,本表格可以直接打印出权衡那部分的结果及各个部分耗热指标。
待表格类型基本涵盖,并且优化、目标“傻瓜型”填基本数据表格。(基本数据还是需要大家自己来采集,个人认为节能软件在数据采集过程中,对数据分类的逻辑判断有误,识别不出的按不利计算,最后计算误差偏大。)