土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室排水问题

地下室排水问题

发布于:2011-04-17 07:41:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
今天看到一住宅给排水施工图,地下室设有两个集水池,其中之一为消防电梯集水池。设计人员把两个集水池连在一起,污水泵共用一套安在消防集水池里。你看这样行吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 果汁
    果汁 沙发
    从安全角度上说,这个做法不妥。
    消防电梯底部集水坑内排水泵10L/S的排水量仅是保证两支水枪同时出水时不影响消防电梯的使用,如果此时有其他废水(只能是废水)进入消防集水坑,有可能造成排水泵排不及时。
    2011-04-27 10:15:27

    回复 举报
    赞同0
  • xrb791124
    xrb791124 板凳
    困惑困惑顶顶
    2011-04-26 23:31:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多