多跨门刚中间柱必须是铰接吗
多跨门刚中间柱必须是铰接吗
门式刚架多跨中间柱必须是铰接吗
发布于
2011-04-16 21:52:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
xiaokunbo
做成刚接中柱相对比较大,自己算一个就可以看出问题,
2016-10-11 17:48:11
来自 PC
评论
举报
co1437617973941
摇摆柱的定义就是上下铰接的柱,那当然就是铰接喽。
其实楼主的意思是中柱用铰接好还是刚接好?
可以这样来分析:
1。上下都铰接,设计和施工都方便,基础也节约。适合于跨度均匀,没有吊车的情况。此时由于中柱处的弯矩都被梁自身平衡掉了,即使中柱上部与梁刚接,也分担不了多少弯矩(受力结果和铰接一样)。当然选铰接喽。
2。下铰上刚,设计和施工方便程度中等,基础较节约。适合于跨度不均匀,或一跨有小吨位行车(<5顿)一跨没有,或15吨及以下行车厂房的情况。此时上柱刚接可以有效分担胯间的不平衡力,达到好的经济效益。
3。上下刚接,设计和施工均麻烦,基础需承担弯矩。适合于15~20吨(20吨以上不讨论,超出轻钢范围。呵呵!)行车厂房。此时由于边柱不适合于作变截面柱,为节约钢材,边柱下端也应作刚接比较合适,中柱上端由于有更大的不平衡弯矩存在,理应用刚接;中柱下端为了统一方便,更好的分担建筑水平力,当然也作刚接了。(另外给一个用于初设时的经验,一般15~20吨的单层厂房,中柱和边柱的基础差不多大,盖因边柱弯矩较大中柱轴力较大)
2016-01-11 17:53:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
waww11
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
43
回复
71
粉丝
3
+ 关注
私信
钢结构工程
返回版块
46.46 万条内容 · 1138 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(20 )
