建筑结构
\
钢结构工程
\
3连跨双坡系杆必须按照抗风柱位置设置吗
3连跨双坡系杆必须按照抗风柱位置设置吗
3连跨双坡每跨20米一共60米,必须按照抗风柱位置设置屋面通常系杆吗,山墙还需要设置支撑吗
发布于
2011-04-16 21:03:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
小榕树
设置当然更好了,还要看有没有吊车,吊车吨位之类。
山墙我们这边审图的都要求设置支撑。
[
本帖最后由 shens0518 于 2011-4-17 17:34 编辑
]
2011-04-17 17:33:17
来自 PC
评论
举报
相关推荐
waww11
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
43
回复
71
粉丝
3
+ 关注
私信
钢结构工程
返回版块
46.43 万条内容 · 1090 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
山墙我们这边审图的都要求设置支撑。