土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请问】差动保护是不是变压器的主保护?

【请问】差动保护是不是变压器的主保护?

发布于:2011-04-16 18:54:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位,现场从35kV→6kV配置了差动保护装置,于是我问一个供电局的人,问他差动保护是变压器的主保护吗?他说瓦斯这些非电量保护才是主保护,差动保护是作为后备保护,不知道他说的对不对?另外,差动保护和非电量保护是分别反应变压器哪里出现故障的呢?比如说匝间短路等等。请高手解答!!
还有个问题,请看下图。我这里配置了差动保护,那么低压侧的保护CT我们是选择24TA还是22TA呢?现场设计图上是选择22TA的,因为考虑到如果低压侧断路器断开,那么差动保护不是没有作用了!?也望高手解答!!!

1.jpg

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • d75434711y
    d75434711y 沙发
    肯定是啊 变压器主保护包涵电气量和非电气量保护
    电气量 就是差动保护,非电气量就是瓦斯保护
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
    2011-06-30 09:02:30

    回复 举报
    赞同0
  • 海叶
    海叶 板凳
    差动保护与瓦斯保护都是主保护,差动为电气量,瓦斯为非电气量保护。差动保护CT选22TA和12TA。11TA与21TA是测量圈,一般为0.5级,用于保护时,保护范围短路时CT容易饱和。低压闭锁,电流速断、复合电压闭锁等一般为后备保护。瓦斯保护分轻瓦斯与重瓦斯保护,轻瓦斯保护动作一般用于信号,不跳闸,重瓦斯直接作用于跳闸。
    2011-04-25 13:08:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器的选择,这些问题你注意了吗?

经常能看到,图纸上选择电流互感器时,在规格栏中,只写了电流互感器的变比,比如:“100/5A”,其他参数都没有了。问起来,设计人员往往会说,施工人员都知道。 其实,关于电流互感器,除了电流的变比外,还有一些参数设计人员未必注意。第一:电压等级--用千伏标注。在380/200的低压系统中,通常选“0.5KV"等级第二:精度等级--0.5、0.2、0.1级,要按系统精度要求正确选择。

回帖成功

经验值 +10