土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 密闭式厂房,要不要设消防炮?

密闭式厂房,要不要设消防炮?

发布于:2011-04-16 17:39:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本项目为改建项目,是在原有旧厂房中划出一小区域作为合成树酯的生产厂房,原旧厂房的危险等级为戌类(根据建规:耐火等级为一,二级的火灾危险较小的戌类厂房或建筑体积5000M3的戌类厂房可不设消火栓系统)没设消防栓及灭火器系统.新改建的厂房为甲类,但其使用面积为旧厂房的5%以内,根据建规仍然可作为戌类厂房考虑.改建的合成树脂生产厂房有爆炸性火灾危险,所以改建的合成树脂厂房与原旧厂房的分隔墙拆除,改为防爆墙,合成树脂厂房内的生产区楼板打通,屋顶改为彩钢板以泄爆,生产区内设三层设备钢结构平台,共9M.现在的问题是要不要设室内消火栓及灭火器系统,还有室内遥控消防炮系统.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zzpzzp217
    zzpzzp217 沙发
    学习过程中。
    2012-01-10 22:35:10

    回复 举报
    赞同0
  • wlg008
    wlg008 板凳
    唉,这么久都没人回复啊!
    2011-04-24 20:07:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有一栋住商结合的综合楼(总高度22m),消防流量的确定问题

有一栋住商结合的综合楼(总高度22m),上面四层是住宅,下面两层是商业房,有一地下停车库,有二十四的停车位。现在做消防的时候遇到问题了,住宅的消防是不是应该跟商业区分开? 如果分开的话,住宅区的室内消防用水量怎么确定,规范上面只有大于8层的,室外消防是不是直接取30L/s(建筑总体积大于50000),应该设几个室外消火栓还有几个水泵接合器,求高人解答。

回帖成功

经验值 +10