土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求助】四根电缆做电缆头,是做一个大的还是四个小的?
小弟最近做个项目
电流比较大 2100A 10kV
选了 630的单芯电缆四根 出线到开关柜里
请问这个电缆头该怎么选择呢?
是选择四根630截面的电缆头?
异或是选择一个630*4=2520 左右的呢?
谢谢各位

全部回答(17 )

  • zhoubo123789
    分开做电缆头后并接。
    2011-04-21 16:42:21 来自 PC 评论 举报
  • jlccdwy
    电缆头只能每相作一个,即使是三心电缆也是分开每相作一个,没见过三相电缆头作成一个的。三相作成一个电缆头,怎么接啊?
    2011-04-21 00:44:21 来自 PC 评论 举报
加载更多