小弟新做一办公楼改造,应甲方需要增加一新电梯。电梯井在原外墙外浇筑。牵涉到一个前室和楼梯间机械防烟的问题。楼梯间设置自垂式百叶风口,隔层设置。电梯前室设置常闭式多叶风口,由于风井紧挨楼梯间与电梯处于同一水平线,前室的正压送风口无法安装在距地500mm以下的部位,因此安装在门的上方开一个洞,用来送风。审图的说这样不合理!求救各位大神给个法子!!!

0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
前室或合用前室单独送风系统此种系统,有两个问题:1,采用压差法时,门窗计算漏风总有效面积A 是乘以总楼层数还是 3层?(前室单独送风,系统通常只开启3层)2,若压差法采用3层计算风量,则风速法与压差法计算出的风量相差较大。选用大值,则当防火门关闭后,前室风量远远大于保持30pa所需风量,前室必然超压严重。是否单独的前室送风系统,必然存在超压现象,必然要用泄压措施?[ 本帖最后由 lorejeen 于 2011-4-16 13:37 编辑
回帖成功
经验值 +10
全部回复(52 )
只看楼主 我来说两句-
瑞瑞
沙发
就是,概念不清晰是做不好设计的。
2011-04-28 10:09:28
赞同0
-
zeelov
板凳
不是消防电梯就不叫消防前室,你这种情况是审图的误会你是消防电梯了,你给个风口在那误导他干嘛呢
2011-04-27 14:42:27
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报