喷淋泵应如何选?是不是中危一级就直接按16l/s?
喷淋泵应如何选?是不是中危一级就直接按16l/s?
我做一个宾馆是中危一级,喷淋是不是按规范取160平方米,强度6l/min.m2,流量就是16l/s?我选泵能不能按些直接用?请各位多多指教!!多谢!!
发布于
2003-01-16 23:10:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
水灾
按最不利作用面积内的实际喷头数量经计算确定. 后按实际设计秒流量是喷水强度和作用面积的乘积的1.1—1.3倍校核。
另外我认为直接按实际设计秒流量是喷水强度和作用面积的乘积的1.1—1.3倍计算也可。请问可否?
可以的,我直接就×个1.3的系数。本地施工图审查中心推荐如此做,简单方便。
2005-11-10 14:46:10
来自 PC
评论
举报
suntuolin
我们这里的厂房办公室一共3200平方米,要不要设计喷淋呀?一共二层。
2005-11-10 14:20:10
来自 PC