土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋泵应如何选?是不是中危一级就直接按16l/s?
我做一个宾馆是中危一级,喷淋是不是按规范取160平方米,强度6l/min.m2,流量就是16l/s?我选泵能不能按些直接用?请各位多多指教!!多谢!!

全部回答(10 )

  • 水灾
    按最不利作用面积内的实际喷头数量经计算确定. 后按实际设计秒流量是喷水强度和作用面积的乘积的1.1—1.3倍校核。
    另外我认为直接按实际设计秒流量是喷水强度和作用面积的乘积的1.1—1.3倍计算也可。请问可否?


    可以的,我直接就×个1.3的系数。本地施工图审查中心推荐如此做,简单方便。
    2005-11-10 14:46:10 来自 PC 评论 举报
  • suntuolin
    我们这里的厂房办公室一共3200平方米,要不要设计喷淋呀?一共二层。
    2005-11-10 14:20:10 来自 PC 评论 举报