【求教】整流元件故障图片,求原因分析
【求教】整流元件故障图片,求原因分析
发布于
2011-04-16 13:09:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
sldhbds
1、触发脉冲对称对不好或个别无出发脉冲
2、谐波过大
2011-05-14 09:02:14
来自 PC
评论
举报
y502x
轧机咬钢坯,直流电机堵转,没有反电势,相当于启动电流.此时应该让快熔熔断,但好像你的快熔不是正货,遮断能力不足,爆开了,起不到快熔的作用,当然会烧整流管啦.