【请问】10KV进线能否直接与变压器进行连接?
【请问】10KV进线能否直接与变压器进行连接?
请教各位大侠,10KV高压进线可不可以直接与变压器连接,如果可以怎么连接,不可以的话为什么,先谢谢各位
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 16:56 编辑
]
发布于
2011-04-16 11:52:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(111 )
yuanxx0371
77楼说的对,规范也正确。如果是外线引进变压器,高压侧应加装进线开关,如果是企业内或变电所内,离高压配电装置室近,就可以直接引进变压器。
2011-05-05 17:50:05
来自 PC
评论
举报
ehfln
装个简单点的保护嘛,跌落式熔断器很便宜的。
2011-05-02 00:51:02
来自 PC
评论
举报