28层的高层纯剪力墙模型,7度0.15g,全国三类场地,抗震等级为一级。模型总共33层,地下一层,嵌固端在地下一层层顶。(即模型1层为嵌固层)
昨天计算完后,发现模型2层的轴压比很多都显红,超过了0.5,而且比上层模型3层的轴压比很多都突然增大了0.1,更为郁闷的是模型2层某些墙肢的轴压比竟然比模型3层的轴压比小。(墙体的混凝土等级一样,前面一样,上下层的荷载也一样,没有突变过)。尝试了好几次觉得可能是地下室为了满足刚度比的要求,加了很多剪力墙而引起了这个问题,但我也不能肯定,觉得很奇怪。因为墙体的轴压比是由重力荷载代表值控制的,应该和地下室墙体无关,所有希望高手能给予解答,万分感谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    那是因为你带地下室建模的,局部墙在地下室截面有变化,引起刚度变化,引起墙轴压比的变化
    2018-07-16 11:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • a317787887
    a317787887 板凳
    好像都有这个问题,不知道怎么解决