土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教试验室温湿度控制

请教试验室温湿度控制

发布于:2006-04-20 08:48:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我有一试验室,装了一台机房空调。试验室内监控温湿度显示,温度能控制在+-1,湿度波动很大,不能控制在+-3。
而且监控温湿度传感器比较灵敏,反映速度比较快,而空调传感器反映速度要滞后一些,导致空调动作与监控反映不一致。试验室要求湿度+-3
请教如何解决这样问题??
谢谢

1145494077602.gif

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • highair2006
    highair2006 沙发
    3楼的若非吹牛 肯定是高手中的高手 武林盟主非您莫屬
    坦言之 +- 3%的精度實非易事
    設備容量包括冷卻管排, 加濕器, 再熱器等都必須符合現場需求
    過與不及均為不可 此建議請空調專業詳加計算
    另 溫濕度控制器材的选用也要搭配 精度要夠 至少須是PI控制系統
    能有PID控制系統更佳 最後便是比例帶, 積分時間, 微分時間等
    的調適了 誠如前言 實非易事
    2006-07-10 16:49:10

    回复 举报
    赞同0
  • zoulong526
    zoulong526 板凳

    这么厉害,可以上传点资料给大家看看吗?
    2006-07-10 14:59:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

项目开工后甲方应得资料?

在项目开工后甲方应从乙方得到哪些资料?

回帖成功

经验值 +10