土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
为什么梁宽≥350mm,箍筋肢数最少要4根
为什么梁宽≥350mm,箍筋肢数最少要4根
为什么梁宽≥350mm,箍筋肢数最少要4根,这是哪里的规定,规范上好像没看到,而且原因是什么?
小弟结构设计新手,请各位大大多多指教
[
本帖最后由 wokaowang 于 2011-4-16 10:44 编辑
]
发布于
2011-04-16 10:22:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(51 )
chen13033576
350宽时就要做成四肢箍筋
1.这个可以根据《高规》6.3.4条3款,在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。(《抗规》6.3.4条3款也有如此规定。)
2.在计算箍数的时候,一般我们是考虑双倍的,比如二肢箍、四箍、六箍等等。
所以根据计算得350mm宽梁的箍数为n>3,我们就取n=4;
2011-04-19 19:26:19
来自 PC
评论
举报
xuwenbin2012
2016-01-05 08:21:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wokaowang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
11
粉丝
1
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.18 万条内容 · 2138 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(51 )
