正在加载...
全部回答(51 )
10kV线路通用图之1-3根电缆直通(中间头)井;
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.22 万条内容 · 2175 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(51 )
1.这个可以根据《高规》6.3.4条3款,在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。(《抗规》6.3.4条3款也有如此规定。)
2.在计算箍数的时候,一般我们是考虑双倍的,比如二肢箍、四箍、六箍等等。
所以根据计算得350mm宽梁的箍数为n>3,我们就取n=4;
350宽时就要做成四肢箍筋
