土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么梁宽≥350mm,箍筋肢数最少要4根
为什么梁宽≥350mm,箍筋肢数最少要4根,这是哪里的规定,规范上好像没看到,而且原因是什么?
小弟结构设计新手,请各位大大多多指教

[ 本帖最后由 wokaowang 于 2011-4-16 10:44 编辑 ]

全部回答(51 )

  • chen13033576
    350宽时就要做成四肢箍筋
    1.这个可以根据《高规》6.3.4条3款,在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。(《抗规》6.3.4条3款也有如此规定。)
    2.在计算箍数的时候,一般我们是考虑双倍的,比如二肢箍、四箍、六箍等等。
    所以根据计算得350mm宽梁的箍数为n>3,我们就取n=4;
    2011-04-19 19:26:19 来自 PC 评论 举报
  • xuwenbin2012

    2016-01-05 08:21:05 来自 PC 评论 举报