土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 是否可以共用
请问各位大侠室内外消火栓可以共用室外消火栓环管吗?
室外消火栓管径怎么样确定的呀?比如室外消防用水量是25L/S,那么环管需要用多大的呢?怎么样计算呀?是否跟室内消火栓立管一样计算管径呢?

全部回答(2 )

  • saerka_rock
    是的,室外管道承担建筑室内外消火栓用水量之和。
    管径要看控制流速和损失了,还要看你的室外管网水压的来源校核是否满足压力要求!
    2006-04-20 10:02:20 来自 PC 评论 举报
  • 2youbenrong
    回答第一个问题:可以,在设计手册上有说明。第二个问题,我想应该是根据你设计的小区的室内消防用水加上规范规定的室外用水量估算的吧。
    2006-04-20 08:44:20 来自 PC 评论 举报