土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教在实际工程中这个规范条文怎么实现

请教在实际工程中这个规范条文怎么实现

发布于:2011-04-15 22:28:15 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
消防控制室应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • oldriver
    oldriver 沙发
    谢谢您的回复。但是条文是说“显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息”,不仅仅是“供电电源和备用电源的工作状态”,而且还要这2个电源的“欠压报警信息”,说的都是“消防用电设备的供电电源和备用电源”,那么这个“监视模块”应该设在“消防用电设备的”双电源切换箱里了,是需要4个“输入模块”吗?因为这里有4个信息:“供电电源和备用电源的工作状态、欠压报警信息”。
    2011-04-16 09:55:16

    回复 举报
    赞同0
  • cxuzhu
    cxuzhu 板凳
    这个就是消防设备可以由消防控制室监视和控制功能的一部分。基本是比如风机水泵端你使用了火灾自动报警系统的监视模块,就可以在系统盘上显示工作状态。
    2011-04-16 08:29:16

    回复 举报
    赞同0