各位大师:您好,我们原有35KV线路已经开始施工,新加了一台12500KVA的电弧炉,这样的设备哪里有成功的补偿案例,占地面积需要多大,有能提供全方位设计和支持的,请多多联系

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • haoge_188
    haoge_188 沙发

    我发帖不能带图片吗?
    电弧炉的特点是高次谐波含量高及中频泄露,用有源滤波器处理的话投资会太大,而用高速动态补偿设备效果会比较好。之前我参与过莱钢的一个项目,治理效果非常的好
    2012-03-28 13:43:28

    回复 举报
    赞同0
  • haoge_188
    haoge_188 板凳
    电弧炉的电压等级是多少?
    如果要在35KV的高压侧进行滤波的话,第一是成本高,第二是技术难度要大的多
    所以我建议在低压侧对设备进行滤波
    2012-03-28 13:23:28