今天和同事讨论线路保护和断路器动作情况,上网找到一篇关于三段式电流保护整定的PPT,看过后,个人感觉这个PPT做的非常好,所以,就发上来和大家分享。顺便问一个问题,在线路末端发生单相接地短路的情况,所有断路器均没有设置动作时限的情况下,比如:断路器5为16A微断;断路器4为32A微断;断路器3为50A塑壳(塑壳和微断的区别会对下面的结果有影响吗?);断路器2为160A塑壳;断路器1为200A塑壳
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句而楼主所提到的极限分段能力指的是Icu值,准确说法应为:极限短路分段能力。
Icn值是符合IEC60898标准下的(主要为B、C、D)。一般的民用行业均可以满足该标准,属于非专业人员操作的微型断路器。
Icu值是符合IEC60947-2标准下的。一般为工业及特殊行业应用的标准,属于专业人员操作的微型断路器。极限短路分段能力:如额定短路分段能力为6KA,则极限短路分段能力为10KA。
目前国内我们所见到的微型断路器绝大多数只有符合IEC60898标准的。IEC60947-2标准下的微型断路器据我所知,只有ABB的产品是满足的,包括(K、Z)。
如有其它见解,可站内交流!希望对你有用!
回复 举报