土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教一个 断路器标值的问题

请教一个 断路器标值的问题

发布于:2011-04-15 21:28:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
微型断路器DZ47-63 2P C40 6000A, 6000A指的是什么?是瞬时脱扣电流值还是极限短路分断能力?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fjwan0130
    fjwan0130 沙发
    楼上没有一个人说的对的,楼主问你们是极限分段能力,大家都认为是的!呵呵,其实是错误的,应该是额定运行短路分段能l力cn。从你给出的型号上看应该属于正泰集团的DZ47系列,2极,C特性,40A的微型断路器。额定短路分段能力为6KA。
    而楼主所提到的极限分段能力指的是Icu值,准确说法应为:极限短路分段能力。
    Icn值是符合IEC60898标准下的(主要为B、C、D)。一般的民用行业均可以满足该标准,属于非专业人员操作的微型断路器。
    Icu值是符合IEC60947-2标准下的。一般为工业及特殊行业应用的标准,属于专业人员操作的微型断路器。极限短路分段能力:如额定短路分段能力为6KA,则极限短路分段能力为10KA。
    目前国内我们所见到的微型断路器绝大多数只有符合IEC60898标准的。IEC60947-2标准下的微型断路器据我所知,只有ABB的产品是满足的,包括(K、Z)。


    如有其它见解,可站内交流!希望对你有用!
    2011-04-17 01:42:17

    回复 举报
    赞同0
  • 蛋腚
    蛋腚 板凳
    是极限短路分断能力。
    2011-04-16 07:22:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三段式电流保护的整定——究竟断路器会如何动作

今天和同事讨论线路保护和断路器动作情况,上网找到一篇关于三段式电流保护整定的PPT,看过后,个人感觉这个PPT做的非常好,所以,就发上来和大家分享。顺便问一个问题,在线路末端发生单相接地短路的情况,所有断路器均没有设置动作时限的情况下,比如:断路器5为16A微断;断路器4为32A微断;断路器3为50A塑壳(塑壳和微断的区别会对下面的结果有影响吗?);断路器2为160A塑壳;断路器1为200A塑壳

回帖成功

经验值 +10