新高压套管耐压试验额定电压下就能听到放电声,但不击穿这样的东西能用吗?
新高压套管耐压试验额定电压下就能听到放电声,但不击穿这样的东西能用吗?
35KV高压套管,耐压试验在15KV是就可以很明显的听到放电声,但78KV不击穿。像这样的额定电压下就放电,但标准试验电压下又不击穿的东西能用吗?规程上只规定了,不击穿不闪络。但额定电压下就放电难道也算合格吗?
发布于
2011-04-15 20:56:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
zyz8438
比较温升是个不错的办法!可以作为与厂家讨价还价的一个依据。
但35kV套管原本需求量就不大,谢绝合作只怕对厂家的威慑力不大哦,呵呵!
2011-04-20 23:35:20
来自 PC
评论
举报
鹏宇
比较试验前后的温度,若有明显的升高那套管绝对不能使用,厂家若有不满以后谢绝合作。 (不好意思网速有点慢重发了帖子)
[
本帖最后由 hpyu 于 2011-4-20 22:16 编辑
]
2011-04-20 22:14:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhaolei6362622
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
55
回复
163
粉丝
2
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 455 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
比较温升是个不错的办法!可以作为与厂家讨价还价的一个依据。
但35kV套管原本需求量就不大,谢绝合作只怕对厂家的威慑力不大哦,呵呵!
比较试验前后的温度,若有明显的升高那套管绝对不能使用,厂家若有不满以后谢绝合作。 (不好意思网速有点慢重发了帖子)
[ 本帖最后由 hpyu 于 2011-4-20 22:16 编辑 ]