土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 新高压套管耐压试验额定电压下就能听到放电声,但不击穿这样的东西能用吗?
35KV高压套管,耐压试验在15KV是就可以很明显的听到放电声,但78KV不击穿。像这样的额定电压下就放电,但标准试验电压下又不击穿的东西能用吗?规程上只规定了,不击穿不闪络。但额定电压下就放电难道也算合格吗?

全部回答(12 )

  • zyz8438


    比较温升是个不错的办法!可以作为与厂家讨价还价的一个依据。

    但35kV套管原本需求量就不大,谢绝合作只怕对厂家的威慑力不大哦,呵呵!
    2011-04-20 23:35:20 来自 PC 评论 举报
  • 鹏宇

    比较试验前后的温度,若有明显的升高那套管绝对不能使用,厂家若有不满以后谢绝合作。 (不好意思网速有点慢重发了帖子)

    [ 本帖最后由 hpyu 于 2011-4-20 22:16 编辑 ]
    2011-04-20 22:14:20 来自 PC 评论 举报