有这么个案例:混凝土泵车90KW,距630KVA的变压器400米,一级配电电缆为240铝电缆,第二级为120铝电缆,还有10个塔吊,混凝土泵车启动不起来,停4台塔吊,接在变压器出线开关上可以启动。本人认为塔吊的剩余负荷不能满足变压器启动要求。