土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 本人有个疑惑,关于消防泵启动问题

本人有个疑惑,关于消防泵启动问题

发布于:2011-04-15 16:30:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
临时高压消火栓系统在最高点有个消防水箱接入消火栓系统,当使用消火栓时,会使消防泵启动么?不按消报和手报的情况下。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yudetang
    yudetang 沙发
    不容易啊
    深夜赚点土木币
    2011-05-13 00:56:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhaolei_128
    zhaolei_128 板凳
    要弄清这个问题首先要弄清楚消火栓系统的控制原理:
    消火栓系统一般分三种:
    1、常高压系统----水压水量一直满足使用要求。
    2、临高压系统----水压一直满足使用要求、水量平时不满足要求。
    3、稳高压系统----水压一直满足使用要求、水量平时不满足要求。
    其中临高压系统和稳高压系统控制方式都是要求有三种:自动控制、现场手动控制、消防控制室手动控制。
    除设于超高层建筑的中间消防转输水箱需要由下层的消防主泵供水外,消防稳压水箱的补水与消防主泵不存在关联,多由生活给水系统补水。所以临高压系统的自动控制是由设置于各消火栓处的手动报警按钮(手报)来启动。稳高压系统的自动控制是由设置于稳压泵出口处的压力传感器自动控制。这两个系统的稳压水箱即使出现问题水箱内的水放空了,系统未收到自动控制启泵的信号时也不会启动消防主泵。
    具体控制原理可参见图集。
    2011-05-11 16:46:11