在钢结构设计中怎样知道该用刚性连接呢还是柔性连接呢?在柱子和基础的连接中,怎么看出是采用了刚性连接或者是柔性连接?望路过的知道的朋友留言告知一下,本人将不甚感激。
  • ptfan
    ptfan 沙发
    一般而言,对于框架中的主要构件间的节点主要用刚接,毕竟是要传递弯矩的;一般为减少次梁对主梁所带来的弯矩影响,次梁与主梁的连接用铰接,也就是仅仅腹板用高强螺栓,而上下翼缘不焊接;对于高层、超高层而言,为使受力更好,解决核心筒材料与外围钢梁材性差异,钢梁与核心筒也用铰接。
    对于柱脚节点,主要是看计算模型了,水平荷载较大、吊车吨位较大、抗震要求等,需要柱脚在计算时用刚接柱脚。
    柱脚刚接、铰接,主要是看柱脚构造和地脚螺栓布置;靴梁式柱脚、插入式柱脚多是固结;平板式柱脚,同时地脚螺栓比较靠近柱脚的中性轴位置,多为铰接,一般而言,铰接柱脚较小,且柱脚板较薄。