严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ26-2010)
5.3.8 采用低温地面辐射供暖的集中供热小区,锅炉或换热站不宜直接提供温度低于60℃时,当外网提供的热媒温度高于60℃时,宜在各户的分集水器前设置混水泵,抽取室内回水混入供水,保持其温度不高于设定值,并加大户内循环水量;混水装置也可以设置在楼栋的采暖热力入口处。
地暖辐射供暖技术规程(JGJ142-2004)
3.1.1 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35-50℃,供回水温差不宜大于10℃。
大家讨论下,我看不懂。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • moon554975840
    moon554975840 沙发
    这个规范完全是对的,外网温差加大,流量变小,泵的功率与流量成正比,流量减小泵的功率就小,节能。室内回水不仅解决了户内供水温度过高的问题,回水还和空调回风一样,节能。
    所以,这个规范完全符合节能。
    2011-05-26 16:42:26

    回复 举报
    赞同0
  • ding103
    ding103 板凳

    请问你说的混水泵站 是建1个 还是说建立多个 对于28万平米的小区 如何建立呢?
    2011-05-25 12:59:25

    回复 举报
    赞同0