暗柱搭接接头错开尺寸不够,求教!
暗柱纵筋搭接接头要错开500,现在错不开或者达不到500,用焊接接头,错开500,可以吧。还有一栋楼也是这个问题,如果用电渣压力焊可以么,直径12的三级钢,不考虑经济问题,求解,着急!
发布于
2011-04-15 15:04:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
awok
采用直螺纹连接,一级接头,位置不受限制,需和设计院沟通 目前12的应该也可以做