问一下被拍砖的问题!!消防探测距离

发布于:2006-04-19 21:39:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在做消防时,由其是地下室,很多粱,我是按照消防图集规范来布置烟感温感的,可是看到基本上密密麻麻的消防探测器,(比如50平米的,布置三个温感应该对吧)自已心中都没有底了!!(是照着结构提供的结构图来做的)本人没有见过实际工程中有这么严格施工的工程。听同学说他们哪里根本也没有这样完全按结构来做的,都是差不多一个距离下来的!!想听听大家在这方面有什么实际经验没有??? ̄正在做山东一个超市的工程!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 沙发
    并不是有梁格开就要加探测器的,而且烟温感的选择是根据使用功能确定的。烟感的探测范围大一些,温感的小一些。烟感基本控制在间距8~9m,温感6~7m就可以了。和其他专业重合的问题,这就需要协调阿,大家都要提供方便,要不就不用专业协调了
    2006-05-09 09:23:09

    回复 举报
    赞同0
  • kaoziji
    kaoziji 板凳
    就如版主说的哪样,如果按规范来做烟感温感的话,好多和水暖的管道相重合,到施工的时候解决起来很不方便!!怕以后给施工带来不变!!