土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 卫生间局部等电位联结到底该如何理解

卫生间局部等电位联结到底该如何理解

发布于:2006-04-19 21:04:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在有洗浴功能的卫生间一般都做局部等电位联结,平时做的时候到底该怎么做?
方法1、卫生间内该连的金属设备同卫生间底板钢筋网、卫生间插座内PE线及卫生间内局部等电位端子板相连。
方法2、卫生间内该连的金属设备同卫生间底板钢筋网、卫生间插座内PE线及卫生间内局部等电位端子板相连,并且底板钢筋网还要同防雷引下线相联结。
我觉得按方法1即可了,但是审图的要求方法2,不是很明白,因为既然是局部等电位联结,我们只要把卫生间这一片联结成为一个等电位体即可,没有必要和防雷引下线相连了。不知道大家如何理解?请教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dovekk
    dovekk 沙发
    底板钢筋网需同防雷引下线相联结,引下线同地下室防雷接地连为一体,都是等电位了,不存在什么将室外高电位引到了卫生间。楼上说法错误。
    2008-03-07 09:49:07

    回复 举报
    赞同0
  • gold_deer@co163
    呵呵 !方法一是最好的,审图的提出的方法2是错误的,因为局部等电位是保证局部的电位差为0。如果将防雷引下线连接上的话,就将室外的高电位引到了卫生间,反而电位不为零。
    2006-04-20 21:10:20

    回复 举报
    赞同0